當壓力表指針在模溫機內一直左右跳動,并且設備內部不時有一些聲音,說明設備系統內部壓力與我們的高低狀態不同。模溫機壓力不穩怎么辦?下面就聽珞石小編為您一一分析解決。
當壓力表指針在模溫機內一直左右跳動,并且設備內部不時有一些聲音,說明設備系統內部壓力與我們的高低狀態不同。為什么?原來模溫機作為成熟的溫控設備,必須保證在穩定壓力下穩定運行,所以設計上配備了泄壓電磁閥、排氣電磁閥等壓力,可以根據系統進行智能調節壓力。調整系統。當系統內壓力過大時,壓力表指針會向右轉。當超過設定的最大值時,模溫機會釋放壓力,壓力表指針會再次向左轉。當變大釋放壓力時,會出現指針不斷左右跳動的現象。如果持續下去,會損壞模溫機的加熱器和泵,存在安全隱患。
在沒有其他報警的情況下,模溫機壓力不穩定的主要原因有兩個:
1、系統密閉循環管路中有空氣無法排出
這種情況可能是新使用的模溫機造成的,也可能是模溫機維修后,在設備中加入導熱油后,系統運行時間短,極少部分空氣還在仍在未從系統中排出。
只需在不加熱的情況下啟動模溫機,使導熱油在管路中充分循環,所有剩余氣體通過自動排氣裝置排出。泵的運行時間不少于5-10分鐘,排氣時可進行加熱。
2、模溫機系統管道內有水分
系統管道出現積水的原因比較復雜??赡艿脑虬恿艘恍┬掠?,清理管道積碳沒有吹出水,更換新油后沒有燒開油,換模時間過長,導致進水。管路和導熱油本身質量差,更換時冷卻板損壞。
導熱油的處理方法:使用優質導熱油,添加或更換新油后及時煮油排氣;管道內積碳殘留物的清洗,應采用高壓氣體干燥后再注入導熱油;更換模具使用時,應關閉所有閥門,并吹干管道。更換模具效率高;如果冷卻板損壞,只能聯系制造商進行更換。