冷水機的核心部件壓縮機。因壓縮機受溫度限制。達到一定溫度之后,壓縮機會停止工作。對外顯示是高壓告警。冷水機分為風冷式冷水機,水冷式冷水機。根據降溫方式的不同,排查工作也是有所不同。當風冷式冷水機顯示高壓告警。我們首先要檢查一下是否風機運行正常。風機外的防護罩是否未及時清理?冷凝管上是否布滿灰塵影響散熱。風冷式冷水機需要定期清理。風冷式冷水機主要散熱依靠排風扇。所以壓縮機的工作停止與風機的散熱有關系。水冷式冷水機,主要散熱依靠循環水。
所以水冷式冷水機顯示高壓告警時要及時檢查冷卻水的水溫,是否超過環境溫度?檢查冷卻水的水質是否正常。因水冷式冷水機的壓縮機主要靠冷卻循環水把熱量帶走。一旦冷卻水無法把多余的熱量帶走時壓縮機會顯示高壓告警然后停機。再配水冷式冷水機時一定要確認冷卻水的降溫量是否滿足壓縮機的要求。冷卻水塔里面的水也需要定期更換,定期檢查。水質太差,散熱量不好也會導致冷水機告警高壓告警。
無論使用哪一款冷水機。都需要關注壓縮機的散熱量。不然會導致壓縮機無法工作,顯示高壓告警。如果設備的制熱量遠大于冷水機的正能量,壓縮機前期正常啟動,后期先是高壓告警停止工作。所以在選擇壓縮機的制冷。量時一定要跟主機設備匹配。
珞石機械(成都)有限公司專業從事流體控溫設備的研發生產銷售售后服務為一體的高新技術企業,歡迎咨詢訂購!